圣源电子制作

 找回密码
 立即注册
查看: 5150|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

0欧姆电阻的作用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-28 10:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0欧姆电阻
0欧姆电阻

指阻值为零的电阻。电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线.





0欧姆电阻的作用  1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
  2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
  3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
  4.想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
  5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
  6.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
  7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
  8.熔丝作用
  9.模拟地和数字地单点接地
解决方法  只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
  (1)用磁珠连接;
  (2)用电容连接;
  (3)用电感连接;
  (4)用0欧姆电阻连接。
  磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
  电容隔直通交,造成浮地。
  电感体积大,杂散参数多,不稳定。
  0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
  10.跨接时用于电流回路
  当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
  11.配置电路
  一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
  空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
  12.其他用途
  布线时跨线
  调试/测试用
  临时取代其他贴片器件
  作为温度补偿器件
  更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔),还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以0603、0805等不同尺寸的都有了。
一.模拟地和数字地单点接地  只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。不短接又不妥,理由如上。
  有四种方法解决此问题:
  1、用磁珠连接;
  2、用电容连接;
  3、用电感连接;
  4、用0欧姆电阻连接。
二.跨接时用于电流回路  当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
三.配置电路  一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
  空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
四.其他用途  1、布线时跨线
  2、调试/测试用
  3、临时取代其他贴片器件
  4、作为温度补偿器件
  5、更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。

转载:百度百科